宝贝 2008-09-05 09:26:14 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 645查看 4回答
关于识别钢筋的几个问题c
1.在合并板时,出现对话框:合并现浇板失败,无法找到一个唯一的封闭边形,请问应如何处理? 2.在识别钢筋时,有时候会有一些钢筋是隐藏起来的,怎么会事? 3.在识别负筋时,怎么有些识别后会变长或延长到旁边的板里去或位置偏移? 4.如何一根钢筋跨两个板,是不是识别钢筋前需将这两块板合并先?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还要注意你的板不能组成一个封闭的环形,那样也不能合并 负筋也需要识别吗? 要跨板选择多板布置就行了,但要注意受力筋跨板要求板厚一致
2008-09-05 09:40:25
-
1、需要合并的现浇板必须是板的厚度、名称相同,且选择需要合并的板必须连成一个整体才能进行板的合并,两个条件缺一就无法合并的! 2、你可以切换到“西文”状态下,用Shife+S或Shife+F显示或隐藏板的受力筋或负筋。 3、应该不会出现该问题的! 4、跨板钢筋识别不用先合并板的!
2008-09-05 09:37:09
-
1.检查一下,两块板中间可能不封闭,只有重新画 2.点查看布筋 3.在构件属性编辑器中修改 4.要将两块板合并
2008-09-05 09:40:31
-
1.在合并板时,出现对话框:合并现浇板失败,无法找到一个唯一的封闭边形,请问应如何处理? 这个问题的原因是你的板中间有可能隐藏了更小的板,放大图仔细检查以下 2.在识别钢筋时,有时候会有一些钢筋是隐藏起来的,怎么会事? 可能是你设置的问题 3.在识别负筋时,怎么有些识别后会变长或延长到旁边的板里去或位置偏移? 你可以画线布置 4.如何一根钢筋跨两个板,是不是识别钢筋前需将这两块板合并先? 不用把两快板合并,可以选择多板布置
2008-09-05 09:40:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看