构造柱箍筋间距问题:
设计图纸中,构造柱箍筋间距为C6@250,根据《施工规范》中规定:受拉搭接区域的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm,那箍筋加密间距是否应该补充C6@100??望不吝赐教。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计没有要求加密的,你就不需要设置加密信息
2020-08-27 16:52:56