zy 2020-08-29 11:16:17 | 河南省 安装 | 1945查看 2回答
穿刺线夹问题?
请教各位老师几个问题,主电缆和分支电缆如果采用了穿刺线夹,穿刺线夹的地方还需要计算电缆头吗?我省定额解释说明中描述一个电缆按照两个电缆头计算。
如果主电缆和分支电缆的规格型号一样,还需要计算穿刺线夹吗?
能不能这样理解,电线里面分线不需要计算额外的工程量,但是电缆分线处需要计算穿刺线夹?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我就不重复了。听听别人的答案。
一、电缆分支处,只计算穿刺夹(每芯一个,主电缆与支电缆规格相同,也是每芯一个穿刺夹),此分支处不计算电缆头。见截图一。 但进、出配电箱。仍然要计算电缆头。
二、电线如果设计要求采用穿刺夹分支的(一般不会),每根电线计算一个穿刺夹,此处不得再计算铜端子压焊。见截图二
2020-08-29 12:40:24
-
穿刺线夹处不需要计算电缆头;
需要;
电缆分支,只要是分支处就要计算穿刺线夹。
2020-08-30 19:11:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看