十三月- 2020-08-29 14:38:55 | 四川省 安装机电 | 3076查看 4回答
关于矿物质电缆大于35mm2套定额
各位老师,请教一个问题,我的电缆是3*95+2*50,但是广东定额里四芯的只有35mm2以下的,我在其他回答里看到老师说的是 35mm2的就不能再做四芯的了,那如果我这个3*95+2*50,套广东定额是不是可以采用如图呢?套单芯电缆再选择成五芯的矿物绝缘电缆。
2020-08-29 14:46:05 补充
如果是套用4芯35mm2以下的 乘以1.8系数这个规定是哪里有的呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
矿物电缆35以上就只有单芯,按实际套单芯电缆,数量按单芯的数量。即如果3*95+2*50的100米,那就套95的单芯300米,50的单芯200米。
2020-08-29 14:50:53
-
各位老师,请教一个问题,我的电缆是3*95+2*50,但是广东定额里四芯的只有35mm2以下的,我在其他回答里看到老师说的是 35mm2的就不能再做四芯的了,那如果我这个3*95+2*50,套广东定额是不是可以采用如图呢?套单芯电缆再选择成五芯的矿物绝缘电缆。
答:可以按照这个思路执行定额
2020-08-29 15:44:04
-
按电力电缆子目执行。
2020-08-30 19:09:06
-
BTTRZ是矿物软电缆,执行电力电缆,若是BTTZ等矿物硬电缆,再按矿物电缆执行,25以上的矿物电缆只有单芯,按单芯执行定额
2024-10-25 09:31:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看