走南闯北 2020-09-01 20:12:04 | 山东省 安装结算 | 1054查看 3回答
定额组成问题
电气开关、插座、灯具安装定额组成中,有绝缘导线1.5平方及2.5平方的数量。问:1. 为什么都比实际穿管的电线规格小一个型号呢?2. 如果电线是甲供材,这部分涵盖在各自定额中的电线数量能否跟甲方索要?根据电线穿管安装计算规则,这部分工程量是不会计算在内的。3. 如果和甲方要这部分数量,一旦超供,怎样解释呢?
敬请大神给与答复帮助,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、定额子目内的电线,是接线盒内的电线额定的预留量。即;配电箱的半周长预留量是需要计算的,而接线盒内的预留量,是额定的(已经计算好了放在定额子目之内的)。
二、如果电线是甲供材,接线盒内的额定预留量,也要纳入甲供材的数量之内,不能只单单计算管内电线及配电箱的预留量。
2020-09-02 03:04:18
-
灯具定额子目中的线是灯具自带的软线(从接线盒至灯具 的那段连接线),比管内的线细一个型号正常。这些线找供灯具的甲 方要。
2020-09-01 21:42:04
-
答:这个属于用电终端的预留数量和通电试验所用的。甲供材也只能是根据图纸数量和正常损耗
2020-09-02 09:15:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看