光 2020-09-02 16:14:11 | 河南省 安装预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 11001查看 3回答
电力电缆终端头套哪个定额?
怎么区分应该套 室内干包式铜芯电力电缆还是,室内热(冷)缩式铜芯电力电缆
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
干包式电缆头采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作的,多用于临时用电的电缆,电缆单芯截面在70mm2以下的可采用干包式电缆头。热缩式电缆头,是在需要做电缆接头的电缆端部,把电缆外皮扒开,套上专用的热缩头,然后把每芯电缆连接,再把热缩头套管套到接头位置,利用喷灯或其他加热设备对接头部位的热缩头进行加热,使热缩头附着在电缆上,形成电缆接头。
干包式电缆头防水性、耐久性、美观度都不如热缩式电缆头,适用范围仅限于单芯线径小于等于70mm2的电缆,只能明敷设,不能埋地敷设,安全性能较差,接头部位如受锐器触碰、外力击打,均可能造成缠绕的绝缘胶布破损,导致漏电事故的出现。但是有一个优点,就是造价低,施工方便。
热缩式电缆头的优点就显而易见了,按照不同工作环境的要求,可以使用不同材质的热缩头,耐水、抗击打、密闭性能优越,适用范围很广,但是造价较高,一般用于使用时间较长的线路。 总而言之,一般情况下就套干包式电缆头就对了。
2020-09-02 16:17:12
-
套干包或冷、热缩电缆头的制作安装定额 即可
干包适应于低压或室内电缆头
冷、热缩适应于高压或室外电缆装潢
2020-09-02 16:18:35
-
怎么区分应该套 室内干包式铜芯电力电缆还是,室内热(冷)缩式铜芯电力电缆
答:一般的低压室内的使用干包式的电缆终端头
室外的使用热缩式电缆终端头
高压的室内室外都是热缩电缆终端头
2020-09-02 16:44:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看