泥水工 2020-09-03 17:08:45 | 广东省 土建 | 2649查看 3回答
板分布钢筋根数按照向下取整+1,还是向上取整+1,图纸及合同对这一点未进行说明
板分布钢筋根数按照向下取整+1,还是向上取整+1,图纸及合同对这一点未进行说明,图集哪里有说到
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要能满足规范及图纸布置要求就可以,正常来说四舍五入取整加一比较合理
2020-09-03 17:15:01
-
向上取整+1。
2020-09-03 17:18:34
-
设计规范:向上取整+1
2021-07-20 11:16:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看