泥水工 2020-09-03 17:27:43 | 广东省 土建 | 1463查看 2回答
柱箍筋在搭接范围内需要加密吗?图集未找到对应说明
柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离?图集未找到对应说明
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2020-09-03 17:30:08
-
先说答案:
柱/墙柱箍筋加密范围是否包含错开距离为“否”
从下图中可知,箍筋加密分为嵌固部位和楼层处两种,在嵌固部位时加密区域为1/3柱净高,在楼层时加密区域为柱长边尺寸、1/6柱净高、500mm三者取大值。刚性地面上下也要各加密500mm。柱箍筋扣除了图集中规定的加密区范围(非连接区),其余的就是搭接区和搭接错开区的范围,统称为连接区。(钢筋漏出的长度超过非连接区后进去连接区范围)
如下图所示,图集要求搭接区域的箍筋加密,但是搭接区域之间间隔的0.3Lle(错开区)不属于柱纵筋的搭接区,也不属于柱纵筋的加密区。
另有17G101-11图集作出解释补充
2022-11-03 12:54:29
-
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的,在搭接区域,根据图集要求,在搭接区域需要按min(5D,100)进行加密。加密区的箍筋应该如何处理?
-
如下图柱表所示:-1层KZ1是否表示 非加密区箍筋A8-200,加密区A8-10
-1层KZ1是否表示 非加密区箍筋A8-200,加密区A8-100,上下加密区LN=500,这样设置不会影响到计算规则中的柱纵筋搭接区域范围内箍筋间距的计算吧?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看