安装预算学习 2020-09-04 09:50:22 | 河南省 安装 | 1818查看 2回答
风口连接的风管计算
各位老师好!如图所示通风管道采用镀锌钢板风管,水平风管与风口的距离较大(1.8~2.5米)。在计算与风口连接的竖向风管时是否全部按镀锌钢板风管计算?若全部按镀锌钢板风管计算有什么依据?(一般与风口连接都有一段软管或帆布过渡)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
全部按镀锌钢板风管计算
2020-09-04 09:53:56
-
·风管材质是镀锌钢板制作与安装
·连接方式大多是咬口方式
- .-望采纳及点赞,谢谢
2020-09-04 09:55:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看