呃 2014-12-09 20:06:28 | 山东省 云翻样 | 2113查看 4回答
梁反对称布置是什么意思
梁结构平面图中,东西两个单元对称的KL5,东单元的KL5集中标注和原位标注都有,西单元只标注了KL5名称,并在梁下标有“反对称布置”是什么意思??,画梁时钢筋如何标注?其他没标注“反对称布置”的东西单元一样的梁是对称或者说镜像布置吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际上它这样的标注,我可以说是多余的,就是不标注,只要构件的名称编号相同,那么它的钢筋就是一致的。
2014-12-09 22:47:03
-
是,镜像过来就可以。
2014-12-10 07:57:33
-
“反对称布置”是相同的钢筋信息,但标注为相反,即左边梁的第一跨从右边开始,右边梁的第一跨从左边开始设置的意思,一般对此梁应该先布置好有标注钢筋信息的梁后进行镜象操作布置未标注的梁就可以。
2014-12-10 08:15:37
-
设计表明‘对称’表明左右或上下距对称的轴两边完全相同。根据您的描述KL5设计标注了完全的信息而另一侧只标注了kL5编号,表明KL5设计截面、钢筋信息(包裹集中标注和原位标注以及梁跨)完全相同。您把同编号的梁全部画上图元,点击标注完整的梁原位标注后右键应用同名称梁即可把统一设计信息了,其它构件可类似操作非常便捷
2014-12-10 08:18:38