紫杉 2008-09-08 16:35:34 | 河北省 其他专业 | 1052查看 1回答
在板属性中下输入马登筋型号及间距时,输入马登筋间距
在板属性中下输入马登筋型号及间距时,输入马登筋间距a8@1000*1000,同时在与负筋属性处输入1/1.负筋下属性1/1表示该负筋支座两侧各有一排马登筋,请问此时的负筋下马登筋与楼板内的马登筋会重复计算吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳马登筋不会重复计算,当有双层双向钢筋时,软件会根据板属性下输入马登筋间距进行计算,此时负筋下的马登筋不会重复计算,但如果楼板非双层配筋,板属性下的马登筋不会重复计算,只会根据负筋下输入的马登排数与马登筋属性里输入的间距计算根数。
2008-09-08 16:35:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看