• 高低压柜定额计算

    母线低压柜里面主母线和接地保护线是否另外计算,还是包含在低压柜主材里面。请问在定额计算中是怎么规定的?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 母线保护接地母线需要另外计算安装,主材费用在柜子里

    2020-09-07 21:51:16 

  • 这个基地保护线实际上就是地排,已经包含在柜子里面了,不需要另外算的。

    2020-09-07 23:49:23 

  • 截图所示,主母线是通长安装的(低压柜安装后才能安装主母线),所以,主母线需要单独计算。

    2020-09-08 06:27:21 