Lullaby 2020-09-08 15:51:57 | 山东省 安装机电电力安装算量GQI | 3205查看 3回答
图纸解读电缆标注2(ZR-YJV-4x240 SC150)指的是?
请教一下各位老师,双电源切换总柜有两条回路,一条是D3:WP2电缆为2(ZR-YJV-4x240 SC150),另一条是AA:2(ZR-YJV-4x240 SC150),这个2(ZR-YJV-4x240 SC150)中的2是不是指的两根,此种设计是否合理,若为两根,为啥不换个大型号的电缆,出线W1回路同样的问题
2020-09-08 16:01:08 补充
补充进线柜系统图,如图所示,根据图纸的话分别从D1,和AA柜分别是引入2(ZR-YJV-4x240 SC150),那么进线一共是4根电缆,一个柜子引入线,从两个配电柜引入是4根电缆,理解是不是对的,设计是否有误
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计合理的,因受大电缆弯曲半径等因素的影响,现场只能选2*(240+1*120)
2020-09-08 15:58:40
-
请教一下各位老师,双电源切换总柜有两条回路,一条是D3:WP2电缆为2(ZR-YJV-4x240 SC150),另一条是AA:2(ZR-YJV-4x240 SC150),这个2(ZR-YJV-4x240 SC150)中的2是不是指的两根,此种设计是否合理,若为两根,为啥不换个大型号的电缆,出线W1回路同样的问题
答:1、设计没有问题的
2、两根一样的电缆,从不同配电柜引来的
2020-09-08 15:53:39
-
是指的两根电缆,此种设计是合理的,
2020-09-08 15:54:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看