suyn2006 2020-09-09 15:18:22 | 湖南省 安装 | 2565查看 3回答
截图中可以理解为1APE1到下级的配电箱是都是两根进线吧?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 93978 被赞: 81598
前、后都是双电源配电箱,即;你说的两根进线。
2020-09-09 15:29:50
蓝鲸 钻石专家
答题: 60869 被赞: 65296
是的
2020-09-09 15:24:59
可遇难求 钻石专家
答题: 100750 被赞: 39441
1APE1属于应急双电源配电箱,1APE1到下级的配电箱是都是两根进线(双电源)。
2020-09-09 15:27:11
截图中的配电箱是双电源配电箱,为什么只有一根电缆进线?
截图中的配电箱是双电源配电箱,为什么只有一根电缆进线?2020-08-11 14:27:37 补充第二张和第三张截图又反映出它是双电源箱,分别从3AA和7AA配电柜各出一根WDZN-YJY-3*95+2*50的电缆进入B1APE1和B1APE2,我可以理解是图纸有问题吗?2020-08-11 14:29:15 补充
电气识图问题?
以上电力平面图和系统图,我想问下,1.进1#(室外住宅总箱)与2#(室外住宅总箱)的2*YJY-4x70和2*YJY-4x50分别在平面图如何走;2.出配电箱的YJY-4x50+1x25-SC80-FC在平面图如何走3.以上的红线是一根YJY-4x50+1x25-SC80-FC还是两根;4.一直搞不清这个进配电箱的线和出配电箱的线,如何理解和识别
消防端子箱进线
如图1所示,请问消防配管从室外到室内到端子箱都是PC50?还是室外PC50,室内变管为图2的SC20?一层和二层的消防端子箱防火分区不同,两个端子箱是单独线还是一根线串联?系统图中每层有两个总线隔离器,但平面图中没有,这个是否能计算工程量? 图3是一根管两根线,还是只有通讯总线? 谢谢各位专家解答。
这开关与插座在实际工程中是如何布置管线的?
系统图显示普插是bv3*4的线,照明是2*2.5的线。图中开关与插座很近。问1:开关是连接普插的线还是照明的线?问2:插座与开关在实际工程中,是从配电箱配两根管线过来的吗?问3:开关引出去照明灯的线,还需要配管吗?
各位老师好,请教一下关于应急照明灯具连线的问题
一共有两个配电箱APE1 APE2,一个常用,一个备用。所有的应急灯具是不是按照系统图算两遍管和穿线,还是说按照上图一计算,两根NH-RVS-2*2.5共管敷设,还有就是这两个线型都不一样,这线的作用都是给应急灯具供电的???2020-09-12 15:29:02 补充根据以上图,是不是一个灯具要算一个电源线WDZN-RVS-2*2.5,还有一个通信线NH-RVS-2*2.5,;图里面还有一个备用集中供电电源,是不是意味着一个灯具要连8根线,2*通信线NH-RVS-2*2.5+2*电源线WDZN-RVS-2*2.5??????,急急急,请大神指教一下。2020-09-12 15:36:39 补充8条线是不是还得穿4根管?