realfox@126.com 2008-09-09 12:44:01 | 河北省 其他专业 | 551查看 5回答
GGJ10.0抽钢筋时,基础中的主筋抽不了是怎么回事?s
在笩板基础中,主筋也就通筋,从1轴到42轴线的钢筋输不进去是怎么回事? 在输入钢筋时板不显示是怎么回事?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是你的班不是一块吧,可以将其合并成一块再布筋
2008-09-09 21:01:41
-
筏板整块画,布钢筋时,按其它方式布,出来XY方方式,点单板就可以了
2008-09-09 12:48:18
-
筏板要画成一整块板,否则钢筋就不能全部布置上,而需一块一块地布.
2008-09-09 13:07:18
-
筏板定义并画好后,定义受力筋,然后点“单板”“其它方式”选“XY方向布置受力筋”出现提示窗口、选筋、确定就行;见图示:
2008-09-09 13:37:08
-
布置板筋先要画板,板画好后要选单板还是多板,然后在选是水平向的还是垂直向的,这是一中方法,方法还有许多如上图所示。
2008-09-09 20:46:54
-
阀板基础的主筋和负筋都画好了,也计算汇总了,也在阀板基础下‘编辑钢筋’查看了 基础阀板,马凳筋的信息也输好了,可还是马凳筋的钢筋量。是怎么回事 啊
-
工业厂房工程,软件在计算基础层的柱子时,只计算插筋部分,纵筋会放到上一层中来计算,而上一层是没有构件
工业厂房工程,软件在计算基础层的柱子时,只计算插筋部分,纵筋会放到上一层中来计算,而上一层是没有构件的,导致柱钢筋计算不准确,请问对于这种情况如何利用GGJ10.0软件解决?
-
我的钢筋算量软件也是最新的;但检查钢筋三维时不能出现是怎么回事?
在筏板基础是能出现钢筋三维;但框架梁和柱及其他需要钢筋三维时;软件显示工具栏‘钢筋三维’为白色无反应的;请问这是怎么回事?是条件不够吗?软件为GGJ11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看