小鬼 2008-09-09 18:32:24 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 810查看 11回答
关于图形算量中门窗标高的问题2
楼梯间的窗户,标高在一层和二层之间的,我画在一层,计算时软件提醒说标高超出了本层的标高,请问这个怎么画?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们可以采用两种方法 1、降低窗户标高,使它处于当前楼层中,计算结果没有什么影响,但是有时候业主喜欢挑毛病,看你三维不像就乱批评人(我就碰到过,跟他说没影响,他硬是说不行) 2、你把窗户分层话;比如C1-1600*2100 你可以把它分成两个,C1'-1600*1500+C''-1600*600 分别在两个楼层同一位置布置上去,也可以的 (*^__^*)
2008-09-10 08:55:30
-
怎么画都可以只要不影响工程量和楼层标高限制就行
2008-09-09 20:58:14
-
降低一下标高布置在一层,计算结果不受影响。
2008-09-09 18:37:00
-
楼梯间的窗户,你修改一下窗户的标高,让窗户上一层或下一层都可以,不影响计算就行了。
2008-09-09 18:38:19
-
可以分两层来画,将窗的高度分成在两层里来画.调整一下标高及离地高度.
2008-09-09 18:41:39
-
你画的应该是楼梯间的窗,的确是软件不认跨层布置的窗,不知道千赢官网首页登录入口公司什么时候能解决,不过你移动位置是不影响结算结果的。
2008-09-09 18:42:44
-
如在一层可用窗高控制,不在同一层,把窗分两半上下
2008-09-09 19:57:02
-
把窗做2层画,反正不影响计算工程量
2008-09-09 20:08:20
-
1、把窗户分成两部分,分别布置到一层和二层上 2、布置到一层上,降低标高 3、表格输入处理
2008-09-09 20:10:25
-
将其设置于上一层或下一层。
2008-09-09 22:15:03
-
把窗尽量放在一层中,看一下只要不影响工程量就行。
2008-09-09 22:52:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看