故与昔 2020-09-11 15:08:19 | 广东省 安装 | 864查看 2回答
辛苦各位前辈老师帮忙解答下,不胜感激,谢谢
一.1#-NL-(1,2,3,4)要不要穿楼板?
二.结合系统图跟平面图可以看得出要算的名称清单吗?
例如:立管采用:螺旋消音UPVC排水管 横支管用:硬聚氯乙烯排水塑料管
名称清单:1.螺旋消音UPVC排水管 DN40
2.硬聚氯乙烯排水塑料管 DN25
3.
三.第一张平面图绿色的K1是什么?
2020-09-11 15:39:24 补充
4.室内排水管道
(1).污水、废水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用弹性橡胶圈柔性接口;
排水支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。
(2).重力流雨水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用弹性橡胶圈柔性接口;
支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、冷凝水立管不用穿楼板(穿空调板)。
二、可以乘以塑料排水管,但不是设计说明中的管材。
三、K1是预留的空调套管洞口。
2020-09-11 16:09:06
-
一.1#-NL-(1,2,3,4)肯定要穿楼板。
二.结合系统图跟平面图可以看不出要算的名称清单,但从管道规格标注可以确定立支管不是塑料管,应采用镀锌钢管(螺纹连接)。
三.第一张平面图绿色的K1是空调冷凝管穿墙套管。
从补充说明看并没有说明空调冷凝水管的材质和连接方式,从图纸管径标注DN为钢管国标,塑料管国标是De(dn),况且也没有DN25、40的PVC排水塑料管,综合上诉情况,空调冷凝水管不应是PVC排水管,应为钢管。建议与设计沟通一下确认。