光 2020-09-14 11:05:21 | 河南省 安装预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 869查看 3回答
非消防水系统用沟槽连接时,是否计算弯头,卡箍等管件?
喷淋系统,消火栓系统管道卡箍连接时,做清单的时候定额里只包含管道每6m一个卡箍。弯头,三通,以及这些管件处用到的卡箍没有计算,没有主材。需要一个个补充主材。
那么,给排水,采暖这些系统管道卡箍连接时,是否需要补充弯头,三通,管件卡箍这些主材?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是卡箍连接,需要补充这些主材
2020-12-23 09:46:36
-
是需要补充弯头,三通,管件卡箍这些主材
2020-09-14 11:10:27
-
需要补充
2020-09-14 11:17:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看