• 08定额中,电力电缆头5芯时,是否乘以1.3系数?

    定额解释中只说了,铜芯电缆头时,定额×1.2系数。没有明确说明电缆头5芯时,是否乘以1.3的系数。

    那么,电力电缆头5芯时需不需要随着电力电缆定额一样乘以1.3的系数?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的

    2020-09-14 22:19:33 

  • 答:可以查河南省的定额解释。从此解释五芯以内的是没有系数。

    20. 电缆头子目中,单芯电缆头和五芯以上电缆头如何使用子目?
    答:单芯电缆头制安按同电压同截面电缆头制安子目乘以系数0.5,五芯以上电缆头制安按每增加一芯,子目乘以系数0.25。