songcuiying 2008-09-11 10:44:14 | 山东省 其他专业 | 1517查看 9回答
我只想设置板负筋的马凳筋,规定是通长,负筋长度一米内设置一排,大于一米设置两排。m
刚刚谢谢大家的回答,板中的负筋是通长马凳筋,长度一米内设置一排,大于一米设置由于每个负筋的长度不一,设置的范围也不一,按我的理解,每一块板设置一次,还不如手算马凳筋来得快,通长马凳用受力筋来计算,又怎样设置?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负筋是由马镫筋来支撑的,你说的是设置通长马镫筋的问题。在板的定义中,你可以选择马镫筋参数图形中的二或三定义。注意马镫筋方向及数量的设置即可计算马镫。
2008-09-11 12:12:56
-
那就直接用受力筋布置就可以了 。建立受力筋 定义名称为马镫就可以了
2008-09-11 10:47:43
-
你的概念模糊,马镫筋不是受力筋,不能用受力筋计算。 马镫筋是板中双层钢筋中间的支撑筋,俗称马镫筋。是在板的属性中定义的,负筋是板的支座筋,也有人叫做扣筋或爬筋的。
2008-09-11 10:51:26
-
马镫筋在板信息中输入后,输件会自动计算,如要单独抽取负筋马镫筋数量,则可另存文件删掉受力筋后的提取马镫筋量即为你所要的量,这样就可以了。
2008-09-11 11:13:05
-
负筋是通长马镫筋?? 那就应该是负筋不是马镫筋,按负筋设置就可以了
2008-09-11 11:20:34
-
根据你的布筋形式,软件中计算双层双向中设置的马凳筋,如果在绘图输入中你画的是受力底筋和负筋,那么在板中既便定义了马凳筋,软件也不会计算。
2008-09-11 12:29:17
-
马蹬筋在板的负筋有按图布置。
2008-09-11 12:31:49
-
同意"冷风"说法,马凳筋在双层双向受力筋中才有.
2008-09-11 13:20:21
-
凡是有负筋、温度筋、面筋、中间层筋的地方,都应该设置马镫筋的。 也就是分别按照每块板的底筋直径来设置每块板的马镫筋直径的。
2008-09-11 16:47:34