小鬼 2008-09-11 12:32:49 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 532查看 13回答
关于窗底标高的问题?j
我的层高是3.6m,弧形窗高2.9m,离地0.3m,画好后在汇总计算时,软件提示窗底标高低于层高,请问这是怎么回事啊?问题补充:属性里我已经把离地高度改成0.3m。
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现这样的问题。你检查一下窗属性里的高度和离地高度,因为你的层高为3。6M,是能布置离地高度为300,窗高为2。9M的窗的。 实在不行,你就删除那个属性,重新再定义一下。
2008-09-11 13:31:38
-
你看一下是不是窗的高度不对!
2008-09-11 22:45:43
-
先选中此窗,然后在属性里把离地高度改成300,就不应该有问题,你再查一下。
2008-09-11 22:52:27
-
因为软件默认的窗底标高是900,所以你要修改窗底标高为300
2008-09-11 12:37:10
-
检查一下看看是否输错
2008-09-11 12:38:46
-
这要在定义窗时输入窗的离地高度。
2008-09-11 12:39:49
-
你的情况有两种可能: 1、窗顶有梁,梁高大于400了,你再看一下修改就可以了 2、你窗高的尺寸输入不正确,调整一下就可以了
2008-09-11 12:44:35
-
我刚按照你的说法测试了一下,能够布置上去,你删除了重新布置一下试试,应该是选中构件后,在属性编辑器里进行修改才行。
2008-09-11 12:45:45
-
属性里我已经把离地高度改成300,就不应该有问题,你再查一下。
2008-09-11 13:03:42
-
在构建属性编辑器里把窗下标高改为300即可
2008-09-11 13:17:51
-
选择这个窗,再点属性,把离地高度改成零
2008-09-11 13:29:28
-
你是在应该是在建立的窗的构件管理面改的吧。因为你把窗已经绘制到界面上。所以你只有到你绘制的界面里,选择这个窗,再点属性,把离地高度改成300就可以了
2008-09-11 14:01:49
-
应该输入离地300,就好了。
2008-09-11 14:53:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看