老师们,有三个关于防火门监控系统算量问题 请教一下。
问题一:平面图中的S+D线,是否是系统图中的监控通信线+DC24V电源线。
问题二:M(模块)至EC(闭合器)与M(模块)至门磁开关,是否是WDZN-RYJS-2*1.0-JDG20,工程量按照平面图计算。
问题三:防火门监控系统接线算量是否就些。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:平面图中的S+D线,是否是系统图中的监控通信线+DC24V电源线。【是的】
问题二:M(模块)至EC(闭合器)与M(模块)至门磁开关,是否是WDZN-RYJS-2*1.0-JDG20,工程量按照平面图计算。
【是的,接信号线即可】
问题三:防火门监控系统接线算量是否就些。【还要计算监控主机和监控分机,接线盒、调试】