小子 2020-09-18 21:29:17 | 北京市 土建钢筋算量GGJ2013 | 979查看 4回答
老师梁纵筋计算的时候,计算支座处长度时,应该是柱子的宽度减去一个保护层再加15d
老师梁纵筋计算的时候,计算支座处长度时,应该是柱子的宽度减去一个保护层再加15d。那么这个保护层为什么是梁的保护层呢,不是应该柱子的宽度,减去柱子的保护层么。谢谢老师
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图集中就是按照梁本身的保护层计算的,至于实际施工是要扣减柱的保护层,扣减柱的箍筋的
2020-09-19 10:22:41
-
是梁的钢筋,按梁的保护层厚度计算,因为是梁的钢筋保护,不是柱的钢筋保护。所以按梁的。
2020-09-18 21:36:00
-
答:软件在此处计算是有问题的,应该计算到柱子钢筋的内侧。
2020-09-18 21:51:41
-
梁长算至柱侧边;
梁筋长算至柱内侧加弯折,减梁保护层
2020-09-18 23:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看