Keep苑 2020-09-22 09:42:12 | 河南省 安装预算安装算量GQI | 1093查看 1回答
桥架配线问题
桥架配线,确认后,这段竖向桥架(水平桥架至配电箱)就自己消失了,桥架内显示有线缆,但是消失的那个竖向桥架内就没有线缆和预留。怎么解决?
我设置的桥架配线的路径:配电箱——桥架——配管
选择桥架路径时还都显示,右键确认之后,连接配电箱竖向的桥架就不显示了。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这一段竖向桥架设置的敷设方式不对,选中竖向桥架,修改敷设方式为明敷(此时才是正确的)然后桥架配线
2020-09-22 20:10:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看