安装造价3个月经验 2020-09-22 11:49:18 | 重庆市 安装 | 11228查看 5回答
车库里面的送风和排风,属于防排烟系统吗?送风和排风一般是消防单位做吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2020-09-22 11:51:02
-
车库里面的送风和排风,属于通风系统,送风和排风一般是通风单位做
2020-09-22 11:55:17
-
车库里面的送风和排风,属于防排烟系统吗?
空调通风系统
送风和排风一般是消防单位做吗?
不全是的,涉及消防的内容就是消防单位做。
2020-09-22 12:03:41
-
车库里面的送风和排风,属于防排烟系统吗?送风和排风一般是消防单位做吗?
答:一般的地下车库的都是属于消防的防排烟系统的,你的这个送风和排风也是一样属于消防的
2020-09-22 12:15:30
-
您好:车库里面的送风、排风,属于通风空调工程(送风、排风);消防工程是防烟排烟系统,二者是不同的。
一、通风空调系统:1、消除余热、余湿及有害物质:2、送排风是常开;3、送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同(地下室车库是按换气次数计算);
二、消防工程---防排烟系统:
1、防烟和排烟,排烟是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散
2、消防送排风是消防启动
3、防排烟一般按单位面积计算 ,单位面积的排烟量是相同的
三、防火阀设置温度不同:
(1)通风空调:排风的防火阀温度设置为70℃。
(2)消防工程:送风:防火阀温度为 70℃,排烟:防火阀温度为280℃。
2020-09-22 12:32:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看