-
Scropio 2020-09-23 15:35:53 | 山东省 安装 | 2056查看 1回答
消防电:住宅楼短路隔离器问题
一般图纸:住宅楼电井每层都设置一个接线箱,短路隔离器。
今天碰到一个图纸:系统图显示每3层一个短路隔离模块。加起来确实不超过32个点。
我的疑问是:住宅楼防火分区怎么划分的?不是每层楼最起码是一个水平方向的防火分区吗
如果是每层一个防火分区,那就是每层至少一个短路隔离模块??
图纸是3层一个。根据点位数算的。对不对。
请懂的人给予准确答复。谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》5.3的防火分区和层数的规定(第63页),您所说的三层依然属于一个防火分区
2020-09-23 15:57:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看