光 2020-09-24 08:39:30 | 河南省 安装预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 1128查看 2回答
消防水系统中,阀门定额问题
消防水系统中,管道沟槽连接,阀门法兰连接,那么阀门定额应该怎么套?16定额有螺纹法兰阀门,焊接法兰阀门。应该选择哪一个?根据阀门规格大小区分吗?
问题二:是不是不管什么阀门,都要计算2个法兰片?
问题三:法兰片怎样套定额?是不是管道沟槽连接时,法兰片套 沟槽式法兰定额,管道螺纹连接时套 螺纹法兰安装。根据管道连接方式套相应定额。另外,法兰片是否需要单独列项?
麻烦各位老师回答问题时,仔细看下问题,问题比较多……
另外求一个电子版的 2013通用安装工程工程量计算规范。邮箱857599402@qq.com
感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题一;套焊接法兰阀门安装,同时计取两个卡箍,定额如含焊接法兰,其名称、价格换成沟槽法兰即可。
问题二:法兰连接计算两个法兰片,沟槽连接的阀门不需要法兰片,螺纹连接同样不需要
问题三:根据法兰连接方式套定额。法兰片是否需要单独列项需要结合当地定额来确定
2020-09-24 08:46:57
-
1、消防水系统中,管道沟槽连接,阀门法兰连接,套阀门定额即可16定额主材为螺纹法兰阀门,焊接法兰阀门。根据设计要求选择阀门。
2:法兰阀门计算2个法兰片
3:管道沟槽连接时,法兰片套沟槽式法兰定额,管道螺纹连接时不用套法兰安装。法兰片是需要单独列项
2020-09-24 08:51:28