lsj7159 2008-09-28 14:03:06 | 安徽省 其他专业 | 1371查看 1回答
在图纸中地下室外墙垂直筋的外侧和内侧配筋不一样,且
在图纸中地下室外墙垂直筋的外侧和内侧配筋不一样,且内侧垂直筋在墙下部有一排加强钢筋,此加强筋在图纸中有规定的长度且没有伸到顶部,并且在上一层没有剪力墙,请问此种加强钢筋如何输入?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于这种情况剪力墙外侧钢筋和内侧钢筋仍在属性编缉中输入,外侧筋和内侧筋用“+”号进行连接。内侧的加强筋输入方法为:打开“其它属性-其它钢筋”点击按钮进入“编缉剪力墙其它钢筋”中输入钢筋级别、直径、间距及图号、长度,然后在绘图区域画到图上,汇总计算后,软件就会按照所画的墙体长度自动计算加强筋根数。
2008-09-28 14:03:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看