• 各位老师,我这个水流指示器接的是K线,然后模块接的是FS+DC线对吧

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 水流指示器接的是K线,模块接的是FS+DC线

    2020-09-26 12:23:02 

  • 各位老师,我这个水流指示器接的是K线,然后模块接的是FS+DC线对吧

    水流指示器是需要接信号模块,也就是需要反馈信号,所以模块接线只需要接FS,不要接DC

    2020-09-26 13:40:26 

  • 对。是电动阀。

    2020-09-26 13:46:20 

  • 你截图是电磁阀,不是水流指示器。

    需要接手动控制线K。模块需要接信号线和电源线。

    2020-09-26 19:42:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!