安装新手 2020-09-26 12:29:22 | 浙江省 安装 | 755查看 2回答
消防电
各位老师,问下FC=FS+DC共管敷设,然后声光是接FC然后手报是接DH那么DH需要单独从层接箱体接出来吧。假如手报接的是DC线直接,那么可以从我红色圆圈点的地方直接接出去吧。不需要从层接箱体单独出线了吧
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
三种线(FC、DC、DH),必须都从层接线箱出来。
电管没有三通,不能中途接线。即;一根管穿DH线直至手报;另一根管,穿DC和FC线,直至声光报警器。
2020-09-26 13:36:58
-
楼层端子箱反出的线是共管的报警+电源线, 声光报警下反需要报警+电源线,到了末端的手报只需要报警线,如果带电话插孔的画,还需要电话线
2020-09-26 13:37:35