• 系统图立管长度

    消火栓

    老师,如图 消火栓立管,超出7层的这一截管道长度该怎么计算呀,平面图上没有标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    本来给你截图了计算稿跟图跟你参考来着,可是发不上来,如果你这条消防立管是从1楼穿到7楼管径都是DN100的话,你直接用7F层高18-0.5=17.5,0.5是自动排气阀上面那段,17.5就是这条立管DN100的长度。

    2020-09-27 09:05:14 

  • 不能按系统 图计算管的长度

    2020-09-26 21:31:52 

  • 自动排气阀一般考虑在顶板下500就可以了

    2020-09-27 08:41:50 