wy****@163.com 2008-09-28 17:59:58 | 江苏省 其他专业 | 343查看 1回答
钢筋汇总计算,墙水平筋多算怎么办%
工程汇总后,查看剪力墙钢筋的计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距+1=水平筋的根数,发现某一段墙体水平筋一侧多算了两根,为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况一般是这段墙体钢筋的下一层没有剪力墙钢筋,这样本层的墙体钢筋就会重新生根,按照梁上墙来计算,那两根钢筋是在梁内的水平定位钢筋
2008-09-28 17:59:58