zzz 2020-09-27 17:38:53 | 河南省 安装 | 4530查看 3回答
请教大神:关于自喷管道上翻或下翻的问题
设计说明中关于喷头安装:无吊顶区域的直立喷头的溅水盘与楼板底面的距离不应小于75mm,不应大于150MM。是否可以理解为 自喷支管下翻到喷头的小管长度在75~150mm之间?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是。喷淋头短管的长度=层高-主干管标高-75mm(150mm)
2020-09-27 19:57:59
-
是喷头距离。
2020-09-27 17:40:32
-
设计说明中关于喷头安装:无吊顶区域的直立喷头的溅水盘与楼板底面的距离不应小于75mm,不应大于150MM。是否可以理解为 自喷支管下翻到喷头的小管长度在75~150mm之间?
答:不是支管的长度,是喷淋头距离楼板的高度
2020-09-27 18:34:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看