13246889895 2020-09-28 09:25:30 | 广东省 土建 | 1706查看 2回答
梁附加箍筋设计说明和平面图说明存在不一致
图一是总说明,图二地下室顶板梁平面图说明,图三是塔楼首层梁平面图说明。问题一:总说明说了两梁相交,主次梁以及次梁和次梁相交都需要布置附加箍筋,而地下室顶板梁平面图说明只说了主次梁交接处需要布置附加箍筋,没有说次梁和次梁交接也要布置,是以哪个说明为准?问题二:我对于主次梁的区分也有疑问,是不是两根梁相交,截面高度较大的那根梁就是主梁?如果是的话总说明和平面图说明中的“两梁相交”和“主次梁相交”是一样的意思,如果不是,请补充说明。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:这种情况,一般会以平面图中信息去布置。现在很多设计图纸,设计总说明都是套的模板,根本不会根据实际情况修改,当总说明与平面图有冲突时,已平面图中信息为准
问题二:一般默认为框架梁为主梁,非框架梁为次梁,“两梁相交”可以是框架梁与框架梁、框架梁与非框架梁,非框架梁与非框架梁,“主次梁相交”一般就默认为框架梁与非框架梁相交。而框架梁的截面尺寸往往是大于非框架梁的。
2020-09-28 09:32:47
-
大样优先于图纸小说明,图纸小说明优先于设计总说明。
2020-09-28 09:57:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看