小子 2020-09-29 14:39:36 | 北京市 土建钢筋算量GGJ2013 | 1086查看 1回答
老师,这个地方有点不懂,请您指点
1、第一张图中,这根钢筋,明明是伸到梁里进行锚固,为什么他还是末端弯折8d。因为我翻了图集,图集中有说明是,节点4用于1,2,3号节点未伸入梁内侧的纵向钢筋的锚固才是8d弯折。而这根钢筋很明显是伸入到了梁里,为什么还是锚固了8D
2、16G-101-1 P67 3号节点。这个节点意思是当从梁底算起1.5labe未超过柱内侧时。 那么这个长度不是应该按照1.5labe计算么? 但是软件中是这么算的。竖直段就是梁高-柱保护层。然后平直段,软件进行一个判断,看看1.5labe减去梁高加上一个保护层得出的数值和15d取大值。 总的就是竖直段+平直段长度。它这么计算正确吗?老师,这节点并不是我理解伸从梁底起算至柱内侧一个1.5labe的长度。他并不是这么计算的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正常的锚固长度是不用伸到梁内的,你看到的深入梁是增加的这8d
你有设置边角柱和屋面框架梁吗
2020-09-29 14:56:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看