竹林飞雪 2008-09-30 19:21:10 | 河北省 其他专业 | 1510查看 3回答
基础层框架柱箍筋在一层计算,如何分出基础层的箍筋含
基础层框架柱箍筋在一层计算,如何分出基础层的箍筋含量
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以将基础层框架柱按柱高设一个“-1”层,可以解决基础层的箍筋问题;注意:需将“其它属性”中“插筋构造”改为“纵筋锚固”,以避免增加一层纵筋搭接。
2008-09-30 19:33:32
-
你将框架柱复制到基础层然后计算就会在基础层看到柱插筋及箍筋含量了。
2008-09-30 19:35:03
-
基础层和首层只有一个接头,所以在基础层里只有插筋搭接长度,基础顶面以上没有箍筋,如果建立-1层,会生成2个纵筋接头。
2008-09-30 19:49:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看