一缕阳光 2020-10-05 09:33:41 | 山东省 土建 | 659查看 3回答
设置梁的问题,谢谢!!
图纸总说明里 凡框架-剪力墙结构,结构未另设边框梁时,应在结构楼层标高处设置暗梁。
1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?
2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?不要设置
2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?设置
2020-10-05 09:36:03
-
需要设置
2020-10-05 09:35:19
-
1、主楼坐落在车库内,车库图纸给了主楼地下室墙体与车库顶板交界处位置的大样图, 大样图没有梁,只是加腋,这样情况,还要按上面总说明里设置暗梁吗?【先按总说明设置,后再咨询设计】
2、车库内的楼梯间墙体,顶部没有板,是否要按总说明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯间顶)设置暗梁?【要按总说明设置】
2020-10-05 09:44:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看