每天问问问 2020-10-09 07:11:47 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 1867查看 2回答
请问消防电水流指示器,信号阀,70℃/280℃防火阀,火灾显示盘,压力开关…
问题一请问消防电水流指示器,信号阀,70℃/280℃防火阀,火灾显示盘,压力开关…是模块吗?问题二请问怎么区分输入输出模块?问题三请问哪些需要底盒,模块是要模块盒吗??
2020-10-09 08:35:14 补充
我补充下我的疑惑,疑惑一好像70/280℃防火阀是模块不需要模块盒,是因为它包含在里面了,具体我不太懂没做过现场,疑惑二设备都需要接线盒,模块好像是有专门的模块盒,但有的模块不需要底盒。疑惑三按下面大神的回复,意思是70℃防火阀是输入模块,280℃防火阀是输出模块吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.水流指示器、信号阀70°C防火阀这些设备都要接入一个输入模块,280°C防火阀接一个输入输出模块,火灾显示盘,压力开关是设备不需要模块启动。2.输入输出模块的功能是要启动设备和设备反馈至消控中心,输入模块只有设备反馈功能。3.设备、模块都需要接线盒
2020-10-09 08:14:05
-
问题一请问消防电水流指示器,信号阀,70℃/280℃防火阀,火灾显示盘,压力开关…是模块吗?
不是.都配有模块
问题二请问怎么区分输入输出模块?系统图和平面图的图标
问题三请问哪些需要底盒,模块是要模块盒吗?? 都需要底盒
2020-10-09 08:10:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看