Bo先生 2020-10-11 09:37:36 | 甘肃省 安装预算 | 4270查看 1回答
DDC智能楼宇控制器的安装及管线算量
1、DDC控制器是安装在设备的配电箱中还是安装到设备上的,图1中设备后面的X12、X2是什么意思,是控制器的个数还是控制器所控制设备的数量
2、一组控制器一根线还是控制器之间用线串联就可以,系统图上说明系统采用总线型连接,线型为六类非屏蔽双绞线(是什么线,网线吗?也没有说明线的规格),线的量是要怎么算呢 ,如图2中的三个控制器,一个控制器一组线,还是一根线过去把三个控制器连在一起,如果说是一个控制器一组线,那么每一个控制器的线都要接到消防安控室的主控台上是吗,第一次接触,一头雾水 不太懂啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.DDC控制器应该放到DDC控制箱内,放置原则如果没有弱电井,一般布置在接近被控设备较多的地方,干燥,便于检修的地方即可。DDC(Direct Digital Control)直接数字控制,通常称为DDC控制器。DDC系统的组成通常包括中央控制设备(集中控制电脑、彩色监视器、键盘、打印机、不间断电源、通讯接口等)、现场DDC控制器、通讯网络、以及相应的传感器、执行器、调节阀等元器件。
2.图1中的X12,X2是数量3.各家协议不一样,BA主机采用什么协议,网线或RVV2*1.0就可以,总线连接,也就是一组线,类似报警总线。
2020-10-12 10:13:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看