lu866812 2008-10-04 20:13:45 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1898查看 6回答
框架柱和非框架柱,框架梁和非框架梁在计算钢筋时各有
框架柱和非框架柱,框架梁和非框架梁在计算钢筋时各有什么不同?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于: 1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、 下部纵筋锚入支座只需12d; 3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。 未尽解释请参考03G101-1说明。
2008-10-04 20:32:19
-
楼上说的有道理。 详细的还是要看图集的。 不过在软件里面这个不是你要考虑的。 因为软件把图集内置了。‘ 会自动计算的按照相应的规范
2008-10-04 20:43:19
-
你可以以图纸的要求去设置和区分它们,总之加密区和锚固是不一样的
2008-10-04 20:45:08
-
你可以以图纸的要求去设置和区分它们,在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 下部纵筋锚入支座只需12d; 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。 未尽解释请参考03G101-1说明。
2008-10-05 00:16:15
-
在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于: 1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、 下部纵筋锚入支座只需12d; 3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。 未尽解释请参考03G101-1说明。 拿图试试
2008-10-05 06:41:14
-
根据03G101-1图集计算。
2008-10-05 11:20:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看