潜污泵问题?
第一幅图意思是不是说,一个潜污泵控制箱控制两台潜污泵?
第二幅图意思是不是说,每个潜污泵都需要一个液位计?还是说只需要一个液位计?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个控制箱,控制两台污水泵(一用一备),不能同时开机,所以只需要一个液位控制器(由控制箱决定谁开机)。
2020-10-13 10:51:17
-
应该是两个泵一个控制箱,一个液位控制器
2020-10-13 10:38:29
-
一个潜污泵控制箱控制两台潜污泵
只需要一个液位计即可
2020-10-13 10:42:15