• 未注明的板面筋为C8@200,未画出的底筋为C6@140

    未注明的板面筋为C8@200,未画出的底筋为C6@140,是否指底筋C6@140双向拉通,然后C8@200的面筋指未注明的板负筋?还是指面筋C8@200双向拉通,底筋C6@140双向拉通?拉通板负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:指底筋C6@140双向拉通,C8@200的面筋指未注明的板负筋。

    2020-10-13 18:32:52 

  • 未注明的板面筋为C8@200,表示图中画出来了,没有标注钢筋信息的钢筋,包括负筋、跨板受力筋和局部的面筋。

    未画出的底筋为C6@140?表示图中没有画出的底筋按C6@140布置,一个方向或者两个方向

    2020-10-13 18:49:21 