请问在砖混结构中,单梁绘制时是否要与砌体墙搭接一部分?
如图所示,L1两侧为砖墙,红色中线表示圈梁,此处有一条单梁,请问绘制时单梁是否需要向砖墙方向搭接一段,搭接多长?
之前未搭接绘制,只绘制了洞口长度的L1,结果钢筋三维中梁钢筋长度与洞口一样宽,如下图。
请问如何绘制?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
建议查看一下图纸的说明要求,应该是要伸入支座一个长度
2020-10-15 11:50:02
-
应该按规范要求画到搭接处
2020-10-15 11:53:09
-
外墙挂网时(砌体墙和剪力墙)交界处要求一边搭接150mm钢丝网,这个怎么计算?
外墙满挂钢丝网时,图纸要求不同材质墙体(砌体墙和剪力墙)交界处一边搭接150 ,搭接这一部分怎么手算?2021-11-03 10:14:51 补充砌体墙这一块搭接计算直接用这个数值*0.15可以吗?
-
在钢筋算量中,统计墙的钢筋时,墙上暗梁的钢筋也计算了吗?还有,用软件计算出来的时候,钢筋用量是不是要比现场实际用量少呀,比如梁中的通长钢筋搭接时,软件是不计算这一部分的是吗?
-
背景:框架结构,板和梁整体现浇,在山东定额(03版)中说有梁板包括主、次梁和板。 但是我想问下像我图中所指的的那样:有一部分梁没有和板相连,那么这部分梁是套单梁还是有梁板呢?
-
1.高层主体结构施工完毕,二次结构施工一部分,未抹灰,综合脚手架应该按什么比例记取? 2框剪结构,柱梁墙板整浇,采用泵送商混,套3-180时,在计算框架梁的工程量时需不需要扣减板厚。