刘大工程师 2020-10-17 09:37:42 | 重庆市 土建计量GTJ | 994查看 4回答
墙体拉筋的问题
请问这个拉筋是所有砌体墙都应设置,还是只有柱或剪力墙与砌体墙交接位置才设置;剪力墙预留长度400怎么设置。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是砌体墙里的砌体加筋,通长布置物,图中要求预留400的搭接长度,在定义砌体墙里直接输入2A6-600,搭接长度400加到锚固里就可以了
2020-10-17 09:39:37
-
你好:只有柱或剪力墙与砌体墙交接位置才设置,剪力墙预留长度400设置砌体加筋。
2020-10-17 09:39:50
-
是指柱、剪力墙与砌体墙交接的位置。定义布置进,输入400长度的方法。
2020-10-17 09:40:49
-
砌体加筋
调整锚入长度就可以的
2020-10-17 09:48:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看