• 有个有意思的选择题问问大家我哪里算错了

    一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8 我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=24 2,如为2-4级抗震,加密区长度为900,加密区箍筋根数=(900-50/100+1)*2=18 哪里算错了??

    2020-10-17 19:54:48 补充

    是云南省的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你为啥要乘2,没写是双肢箍啊

    2020-10-18 10:23:02 

  • 应该是先取整再乘以2,公式应该是2*CEIL((900-50)/100+1)=20

    2021-06-13 12:41:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!