魏辰曦 2020-10-17 19:53:36 | 北京市 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 1849查看 2回答
有个有意思的选择题问问大家我哪里算错了
一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8 我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=24 2,如为2-4级抗震,加密区长度为900,加密区箍筋根数=(900-50/100+1)*2=18 哪里算错了??
2020-10-17 19:54:48 补充
是云南省的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你为啥要乘2,没写是双肢箍啊
2020-10-18 10:23:02
-
应该是先取整再乘以2,公式应该是2*CEIL((900-50)/100+1)=20
2021-06-13 12:41:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看