• 老师,有几个节点的问题需要请教一下

    1、老师,此处节点我的绘制方法是这样的:首先节点图中所示,上部钢筋是旁边板的上部钢筋伸过来的,也就是旁边板的负筋,但是两块板的分布筋不同,所以我并没有采用修改负筋长度这种办法。  我是这么处理的:空调板处上部钢筋我采用了跨板受力筋绘制,然后我将此钢筋和旁边板的负筋深入支座的长度进行了修改,由能直锚就直锚,否则按公式计算:ha-bhc+15*d修改为了ha/2.这样上部钢筋就能如节点图中一样完美连接。然后空调板中的分布筋,我用(500-20保护层)/3根钢筋算出间距输入了进去。  老师,我这么处理可以吗,或者说您有别的什么好办法。

    2、老师,还有一个问题,是为什么我这个空调板的分布筋长度计算为:板净长减去了2个100

    3、老师,另外一个问题是旁边这块板的负筋的分布筋为什么没有计算呢?

    保护层

    板受力筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 这样是可以的

    2. 因为负筋的起步距离就是距板边100,分布筋的长度就是从负筋边开始计算的,你看下钢筋三维就明白了

    3. 有垂直方向的跨板受力筋的啊,有面部筋或跨板受力筋与负筋相交的时候,负筋是不需要分布筋的,因为负筋和面部筋或跨板受力筋就可以绑扎在一块形成钢筋网了

    2020-10-24 20:48:30 

  • 你好:千赢官网首页登录入口服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2020-10-24 18:14:05 

  • 答:节点图上说的是板负筋加长(如果相邻板有板面筋而不是支座负筋就是面筋加长了)就把负筋加长,分布钢筋计算不正确,可以编辑锁定。

    2020-10-24 18:19:08 