Dengh_2017 2008-10-09 19:55:25 | 北京市 土建算量GCL2013 | 460查看 8回答
地 2: ( 地下室卫生间 ) 1. 铺300x
地 2: ( 地下室卫生间 ) 1. 铺300x300,8厚防滑地砖,稀水泥浆擦缝. 2. 6厚建筑胶水泥砂浆粘结层. 3. 35厚C15细石混凝土随打随抹(初装最后一道). 4. 1.5厚JS复合涂料防水层(分两遍涂刷). 5. 最薄处30厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找1%泛水. 6. 100厚3:7灰土. 7. 素土夯实,压实系数0.90.
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第1、2项合并套地板砖地面300*300, 第3项套细石砼找平,调整标号和厚度, 第4项地面(或屋面)涂膜防水,如无此涂料,可以用聚氨酯涂膜换算材料即可, 第5项套细石砼找平,调整标号和厚度,厚度可以按平均厚度, 第6项套地面三七灰土垫层, 第7项套原土夯实,如为回填土按回填土计算
2008-10-09 21:00:11
-
支持一楼的说法
2008-10-10 20:10:16
-
1、3-64 地板砖的 2、 3、8-21换算成35厚的细石混凝土找平层 4、9-103 防水 5、8-21 细石混凝土找平层 6、8-2 地面积*0.1垫层 7、1-28 原土打夯。 我这是山西的定额编号。
2008-10-09 21:03:13
-
第一.6厚的粘结层不用套定额,因为在计算地砖的时候,就会考虑那个粘结层. 第二素土夯实这一项.这要看你的地面是在原有的基础上还是在回填的基础上布置.如果是在回填的基础上铺设.那就不用定义这一项的定额,因为回填都是夯填的.如果中在原有的基础上.那就套一个原土打夯的定额. 其余各层都套用相关的定额的即可/
2008-10-09 21:03:22
-
清风理财说的有道理
2008-10-09 22:01:10
-
1-52, 1. 铺300x300,8厚防滑地砖,稀水泥浆擦缝. 1-127(注意厚度换算),2. 6厚建筑胶水泥砂浆粘结层. 1-34, 35厚C15细石混凝土随打随抹(初装最后一道). 13-77(注意厚度换算),4. 1.5厚JS复合涂料防水层(分两遍涂刷). 1-23,5. 最薄处30厚C15细石混凝土,从门口处向地漏找1%泛水. 1-1, 6. 100厚3:7灰土. 这是北京(2001)定额.除13-77为土建定额外,其他均为装饰定额项
2008-10-09 22:02:00
-
1、套地板砖地面300*300, 2、套砼垫层。 3、套屋面涂膜防水, 4、套地面三七灰土垫层, 5、套原土夯实
2008-10-09 22:26:21
-
一楼回答很对,一般定额就是这么套的
2008-10-10 19:39:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看