琉璃 2020-10-26 18:15:13 | 北京市 安装安装算量GQI | 1881查看 3回答
GQI立管设置标高
1F层高5.9米,2F是8.9米...31F:92.9,屋面层是95.850
问题:看图设置立管,怎么样设置才能跟系统图一致?(因为2F拐了一下我就不会弄了o(╥﹏╥)o)
层标高各多少
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
起点标高:2F+0.8
屋顶标高:2F+0.8
第二段看末端标高设置
2021-01-07 09:16:44
-
第一段立管层顶标高高2F+0.8 然后二层走一段标高为2F+0.8横管 到第二段层底标高为2F+0.8的立管
2020-10-26 18:32:15
-
软件建模算就是把楼层定义准确,然后分2段立管 一段末端标高是2F+0.8 一段起始标高2F+0.8 然后在平面图中量取水平段长度 别漏算穿墙或穿梁套管
2020-10-26 23:10:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看