    请教各位老师,红色框部分应该执行均压环子目还是户内接地母线子目?理由是啥

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请教各位老师,红色框部分应该执行均压环子目还是户内接地母线子目?理由是啥


    答:1、如果是利用基础钢筋,那就是均压环的

    2、如果是重新扁钢连接的,那就是室内接地母线

    2020-10-28 10:08:35 

  • 我认为是用扁钢连接的 ,因为左边几个都是独立基础 ,用接地母线子目,如果是阀板或者满堂基础 那就是利用基础钢筋 也就是均压环子目 

    2020-10-28 10:11:26 

  • 如是镀锌扁钢就套接地母线的定额

    2020-10-28 10:12:22 

  • 均压环是说出来的(在设计说明中描述,XX层做均压环,XX层不做),不是画出来的。即;你画红圈的(这是几层)不是均压环。顶层、底层都不做均压环。