zy 2020-10-28 10:04:16 | 河南省 安装 | 585查看 4回答
防雷接地问题?
请教各位老师,红色框部分应该执行均压环子目还是户内接地母线子目?理由是啥
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教各位老师,红色框部分应该执行均压环子目还是户内接地母线子目?理由是啥
答:1、如果是利用基础钢筋,那就是均压环的
2、如果是重新扁钢连接的,那就是室内接地母线
2020-10-28 10:08:35
-
我认为是用扁钢连接的 ,因为左边几个都是独立基础 ,用接地母线子目,如果是阀板或者满堂基础 那就是利用基础钢筋 也就是均压环子目
2020-10-28 10:11:26
-
如是镀锌扁钢就套接地母线的定额
2020-10-28 10:12:22
-
均压环是说出来的(在设计说明中描述,XX层做均压环,XX层不做),不是画出来的。即;你画红圈的(这是几层)不是均压环。顶层、底层都不做均压环。
首次提交 2020-10-28 10:58:56 最近修改2020-10-28 10:58:56 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看