zzz 2020-10-28 10:56:40 | 四川省 土建土建计量GTJ | 1999查看 1回答
请问板或墙附件钢筋,比如写C8@150隔一布一,那附加钢筋间距是150还是300
请问板或墙附件钢筋,比如写C8@150隔一布一,那附加钢筋间距是150还是300,这个隔一布一我是理解为和主筋隔一布一吗?这样附加钢筋的间距就变成了150*2=300了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:附加钢筋间距是150。
2020-10-28 10:59:14